引用 janrainy 在 2022/7/12 8:17:25 发言【内容省略】
我抽了2根烟后,自认为搞懂了你的意思
我认为我看题是看清楚了,我的理解是以前一直在用220V三相电(变频器输出)作为电机电源输入的(虽然用的是三相380V的电机Y接,但是没有按额定电压来用,而是降压使用了)。
这个确实是这样的,只是正常来说用220时应该同时要把接法改成三角型。
但是楼主这时还没改接法,相当于额定三相380Y接的电机,实际中把电压降到了三相220Y接来使用。
这时根据你的“老底笔记”来算,接法与电阻都不变的前提下,电压降了根号3倍(380/220)。
那么电流应该也是降了根号3倍,功率=电压*电流,所以功率降了三倍(不确定这样的算法是否正确)
0.75KW的电机,实际功率只用了0.25KW,由于只是个小风机给烘箱送热风,所以也能正常使用。
现在回到你下面这句话
要满足两个条件:电机定子绕组可以改成三角形接法;变频器容量够,电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍。
第一个条件是肯定的。
第二个条件(电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍)
我想你的理解是,从当前的用法(三相220Y接)改成角接,
就是说三相220电压不变时把接法从Y接改成角接,这个接法改变后电流和功率会是之前(三相220Y接时)的3倍。
这样来看你说的确实没毛病。
第二个条件(变频器容量够)
如果按照上面的分析,其实变频器配0.25KW就可以了,如果改了接法,增加3倍,那就要0.75KW。
这样来看你说的也是没毛病。