新入个厂,就我一个电子的,目前碰到个情况想问下,有啥影响?
厂里原来设计用单相220V输入的1.5kw变频器转三相220V输出,然后带动一个铭牌写着Y型接法的0.75kw380V三相异步电动机,电动机就带个风轮类似离心风机那样吹气给烘箱送热风,因为负载不大以前就这么一直用,想问下这样欠压会对电机影响很大么,可不可以把电机改成三角接?
或者有啥好改变建议,谢谢。
点击:2563 回复:30
引用 janrainy 在 2022/7/6 14:16:41 发言【内容省略】
这种说法错误。引用 janrainy 在 2022/7/6 14:16:41 发言【内容省略】
电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍