登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助有关220v变频器跟380v电机匹配的问题。

点击:2563 回复:30

新入个厂,就我一个电子的,目前碰到个情况想问下,有啥影响?
厂里原来设计用单相220V输入的1.5kw变频器转三相220V输出,然后带动一个铭牌写着Y型接法的0.75kw380V三相异步电动机,电动机就带个风轮类似离心风机那样吹气给烘箱送热风,因为负载不大以前就这么一直用,想问下这样欠压会对电机影响很大么,可不可以把电机改成三角接?
或者有啥好改变建议,谢谢。
22-07-06 09:02
负载轻,没什么影响。
应该说要改成三角型才对。
22-07-06 09:19
220V要改成三角型的,你现在这样用输出功率是不足的,因为你负载轻所以一直可以用;
22-07-06 09:36
要满足两个条件:电机定子绕组可以改成三角形接法;变频器容量够,电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍。
22-07-06 14:16
Y型接法的0.75kw380V三相异步电动机,接成三角形就是220V,直接可以用!
22-07-06 14:29

引用 janrainy 在 2022/7/6 14:16:41 发言【内容省略】

这种说法错误。
应该是电流和功率基本不变。
因为星接的电机每相定子绕组承受的电压是220V。所以改成角形连接后,每相绕组承受的电压不变(仍为220V),相电流也基本不变,所以功率也不会改变。
最后修改:2022/7/6 20:05:05
22-07-06 20:04
这种烘箱见过,估计你这个风机是没螺壳的那款,风机实际上是起到搅拌的作用,常见于铝材热封包装
22-07-06 21:12
这种知识哪儿学的?
22-07-07 08:07

引用 janrainy 在 2022/7/6 14:16:41 发言【内容省略】

电机改三角形后电流和功率会是之前的3倍
这句话想要成立需要满足一个条件,那就是电压不变的情况下,
也就是星接用380,改成角接后还是380,但电流和功率也只会是之前的根号3倍,但是如果实际中这样用,电机一下就冒烟了。
如果星接用380,改成角接后用220,功率不会变,相电流也不会变
线电流确实会增加,因功率不变的前提下,电压降低,电流肯定要增大,但不是3倍,是根号3
最后修改:2022/7/7 9:10:26
22-07-07 08:41
单相变频器输出220V,把电机改变成三角形接法就一点问题都没有了呀!
22-07-07 14:49

上一页下一页

工控新闻