主题:众辰空压机变频器I nI故障求助!
点击:10233 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
liheming
NZ200T是空压机专用变频器,带同步电机的,不接电机或接普通电机就报INI,测试的办法只能将控制方式改成V/F控制.
24-04-18 20:00
11楼
编辑
引用
管理
强森
P0-02=2 P1-04=50 V/F模式,普通异步电机,给定频率小点电机参数都不用改,直接跑起来。
最后修改: