主题:DCS模拟量给定变频器频率,运行频率波动大
点击:1498 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1659183320
DCS控制变频器启停和频率,启停正常,模拟量给定频率出现频率波动很大。波动范围在1HZ左右,用万用表测量模拟量信号波动很小,但是接入变频器后运行频率就是波动很大,求大神们帮忙出出主意!!!
22-06-20 13:50
1楼
编辑
引用
管理
dlr
可以设置变频器的模拟输入滤波器试试,即加大滤波时间。
22-06-20 14:32
2楼
编辑
引用
管理
goldage
换一个变频测试来判断是不是变频问题,毕竟你都说了模拟量的信号只有很小的偏差啊
22-06-20 21:36
3楼
编辑
引用
管理
hyp1108
遇到过这种情况,可以在变频器侧安装信号隔离栅解决
22-06-21 17:07
4楼
编辑
引用
管理
1659183320
加完滤波时间效果不太明显,然后串联一个磁珠效果挺好的。磁珠的作用大神们有没有比较了解的,我只知道磁珠可以抑制高频信号
22-07-25 17:24
5楼
编辑
引用
管理
1659183320
隔离栅试过,加上去后就好了。隔离栅的原理是什么
22-07-25 17:24
6楼
编辑
引用
管理
1659183320
换了个变频器还是同样的问题
22-07-25 17:25