登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电机频繁跳闸,重启又正常, 找不到原因。(20220608)

点击:2407 回复:14

我从来不相信电笔,只用万用表
22-06-09 22:35
赞同前面几个网友的观点。如:测量三相电流、空开质量、压接处接触不良发热等等原因。
这里指出一点:压接双线时,两根线的排列。同面积的硬线可以并列。本案例中的红色与蓝色导线。从照片中可以看出来,小型断路器的红色出线上压有舌头线鼻或烫过锡。小型断路器的出线侧(含进线侧)的导电体在近处,因此,电流大的红色导线应紧贴此导电体。电流小的蓝色导线应放在远处,与红色导线的舌头线鼻紧挨着(即:A相与B相的排列方法)。这样,相对大电流的红色线的电流,就不需要经过蓝色线的接头部分了,减少了一个接触点(面),也就可能减小了接触电阻,降低接触点出的发热量。
22-06-14 14:44
有这拍照时间,先做上面说的几个基本检查
22-06-14 16:48
把无用的东西先拆掉,你说的控制电源开关是不是那个单P?把它的电源从旁边主开关上端引接。
22-06-18 21:22
可以先摸一摸微型断路器侧面热不热,如果热一般分几种情况:
1 电机的运行电流过高,致使导线温度高,传导致断路器,断路器过温保护跳闸
2 线路缺相导致上面的结果,跳闸
3泵头(叶轮)看看有没有问题,如果有问题,一般电流波动会比较大,也会跳
还有就是断路器本身有问题。哦对了,别忘记查一下接触器有没有问题
22-06-19 21:45

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯