登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】欧姆龙CP1E PLC输入输出点在程序里是怎么对应标记的?(20220505)
点击:3381 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
对欧姆龙CP1E PLC不了解,还没买到学习资料,它的输入端有3组,输出端也有有3组,标记一样,它在程序里是怎么对应的?比如输入端第一组的00和第二组的00分别对应什么点?
最后修改:
2022/5/6 9:31:41
22-05-05 12:57
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
先到官网下载有关手册,比如样本,指令,编程,操作....
就能图示的60点PLC
输入00ch(00.00-00.11),01ch(01.00-01.11),02ch(02.00-02.11)
输出100ch(100.00-100.07),101ch(101.00-101.07),102ch(102.00-102.07)
22-05-05 14:06
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
输入是12进制外部有效,输出是8进制外部有效
输入从左起依次是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11
输出从左起依次是100.00~100.07、101.00~101.07、102.00~102.07
22-05-05 16:07
3楼
编辑
引用
管理
cjtdz
程序里看不到你们说的这些标记输入点与输出点,难道欧姆龙PLC程序里还有不同的表示方法?是不是输入点前面都有一I:,输出点前面有一个Q:?比如I:1.10,Q:100.00?,别的牌子没学过也能看懂一点,欧姆龙的真麻烦。我现在是维修一个主机不启动的机器,线被人搞乱,找不到哪个是主机启停,把输入点都试一遍,输入亮,输出不亮
最后修改:
2022/5/5 21:29:21
22-05-05 21:23
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
cjtdz
在 2022/5/5 21:23:52 发言
【内容省略】
你看看:
22-05-05 22:38
5楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
22-05-06 07:59
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
了解其资源分配,有没有IQ无所谓
22-05-06 12:36
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输入:0.00~0.11 1.00~1.11 2.00~2.11
输出:100.00~100.07 101.00~101.07 102.00~102.07;
22-05-06 15:47
8楼
编辑
引用
管理
771804222
楼上说的都是正确的。
22-05-07 16:28
9楼
编辑
引用
管理
15942379927
看外壳
0CH对应0.NN,1CH对应1.NN
100CH对应100.NN,101CH对应101.NN
程序中1对应的是1CH 100对应100CH
1CH与100CH是PLC底层地址
22-05-07 16:43