主题:MM440-11KW变频器炸模块故障修复及IGBT脱板报警屏蔽一例

点击:2444 回复:13

太多值得学习的地方,谢谢分享
23-04-21 13:26
楼主修完后对正负母线和输出测量过吗。我这个正负对输出分别是250多伏和310多伏。不是正好是母线的一半。脱板测六路驱动测试也没啥问题。
24-11-12 10:59

引用 qzuserzbMDDV 在 2024/11/12 10:59:41 发言【内容省略】

你说的是母线正负分别对UVW端电压?静态?运行?真没测过。
24-11-12 11:28
是运行的时候,输出对直流母线正负测直流。一般变频器都是正好一半母线电压。这个变频器测了就是差五六十付。但是带电机还没有问题。我特意测试了下。外接可调高压直流。当母线电压在510v以下时,正负母线对输出电压大约在250多点。当母线电压在560以上就是差五六十伏。还特意拆了模块测试驱动波形还挺正常。最有意思的是变频器可以用
24-11-13 15:28