主题:[求助]变频器带电机运转出现电机不转现象?

点击:7479 回复:12

本人所在单位有一台设备,其中的移动平台靠一个富士G11的1.1KW的变频器带一个1.1KW的三相异步电动机运转,由于要求平台移动速度比较低,所以将频率控制在5Hz以内,最近经常出现平台移动过程中电机停转的现象,而此时变频器输出正常,机械环节也没有出现卡住的现象。
请问是什么原因导致电机停转?是不是转矩不足?如果是转矩不足,又如何实现在地频率下的转矩提升呢?
05-09-10 12:44
不好办~!
转矩不足,差不多~~~就是不知道差多少~
05-09-11 16:11
你要加一个减速机,保证运行在35HZ之上,就有力了,
05-09-11 18:18
有没有办法只改变变频器的参数?
05-09-12 19:20
你低速运行时频率太小了,电压也很小,所以功率就很小,建议用减速器,然后提高频率就行了
有什么问题再找我
05-09-13 20:56
难道没有办法只改变变频器参数来实现?
05-09-13 21:33
我同意2楼的说法表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
05-09-14 10:49
用矢量控制,应该可以转
05-09-14 13:17
用8楼的办法试试,可能行.测输电流,如有余量可提高转矩
05-09-15 11:29
输出电流只有电机额定电流的一半不到!但是卡住不转时电流会迅速上升!