主题:分享一个零线单独接开关,跳闸后导致PLC烧毁
点击:1669 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
所有的控制电路只取同一相火线就不会串进去380V电了。
22-04-16 10:49
11楼
编辑
引用
管理
565495722
这事正常
22-04-16 12:37
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
零线如果完全断开,只有一根火线是不可能烧的,但断的零线碰到另一相的火线上,那不烧就不正常了;
22-04-16 13:11
13楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
是不是总零线断了,变成380了。
22-04-16 13:32
14楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
是的
22-04-17 08:19
15楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
零线单独设置开关,保险的,我觉得设计人员都是人才。
22-04-17 09:24
16楼
编辑
引用
管理
航天电子
接线的是外行不是什么三相不平衡而是零线单独接那里跳闸后经过零线传过来变成380v了,接线的高级工程师只懂弱电
22-04-17 09:41
17楼
编辑
引用
管理
知道一点
现在楼主给的信息是只烧了一个PLC?
这380从哪里串过来,电路上只有这一个PLC?
所以…
22-04-17 09:55
18楼
编辑
引用
管理
2940076060
是的,零线断了,功率越小的负载就越容易过压
22-04-17 13:46
19楼
编辑
引用
管理
fadzw123
现在的水平不一
22-04-17 14:41