各位大神,10kv配电房里有多少类(种)异常响声,(我只知道_吱吱叫…翁翁翁)上午在巡检时听到从未碰听到过的异常响声,用手机录音也来不及。
22-04-13 10:25
1楼
编辑
引用
管理
towngas
“碰”电容炸了,“啪”负荷开关跳闸,“唧唧唧咔”电动机构合闸
22-04-13 11:14
2楼
编辑
引用
管理
123321lwq
专业呀!我听到最多的好像是嗡嗡声,然后过一会咚一下。
22-04-13 15:17
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个还真不好统计
正常就只有变压器的嗡嗡声吧!
22-04-13 15:50
4楼
编辑
引用
管理
goldage
如果你是单独的10KV的分配房正常是没有特殊声音的,除了进去小动物的炸声,如果还有变压器,特别是晚上安静时候,低频的嗡嗡声就很明显的
22-04-13 21:39
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我听见过短路,空开放炮的声音(低压),先是嗡嗡嗡,声音越来越大,然后当的一个大响,变压器进线跳了。
22-04-14 07:40
6楼
编辑
引用
管理
7sun777
谢谢各位神雕侠侣,如果是照明日光灯电子镇流器坏掉发出的是吱吱响声_还是鸡鸡声,我还是分不清,望各位指教。
22-04-14 08:44
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
7sun777
在 2022/4/14 8:44:44 发言
【内容省略】
电子镇流器,既然是坏掉了还会有声音吗?
22-04-14 09:23
8楼
编辑
引用
管理
三维组态设计
为什么声音都可以文字形容出来?
22-04-14 14:44
9楼
编辑
引用
管理
goldage
电子镇流器坏了和不坏基本是没声音的,部分质量一般的会有吱吱的高频声,如果是做好封装的,好和坏都没声音
22-04-14 22:05