主题:熟悉三菱模拟量编程和台达模拟量编程的,请教一二。
点击:1066 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
goldage
DA模块的就是为了生产线上的电机同步运行用,比如凹版印刷,会根据不同的配置挂几个模块。
22-03-20 21:09
11楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
277914955
在 2022/3/20 13:50:22 发言
【内容省略】
3U的带FX2N-2DA或者2AD有专用指令的
22-03-21 19:44
12楼
编辑
引用
管理
277914955
看手册WR3A确实是写模拟量模块的,但是不知道为什么专门的模拟量控制手册上从来不介绍这个指令,3U的模拟量控制篇也是FROM TO指令来写的
22-03-22 09:00
13楼
编辑
引用
管理
YXBK
这两条指令只分别对应FX2N-2AD和FX2N-2DA。
3U的模拟量模块里面没有介绍FX2N-2AD和FX2N-2DA。
而介绍了FX2N-2AD和FX2N-2DA的特殊功能模块手册编写时FX3U还没出现。
估计是因为这两个模块之前编写程序太麻烦,所以到了3U时就特别弄了2指令来简化。
3U的编程手册里面有详细介绍,而你用3U都没有仔细去看手册,所以就不要去怪其他了。
最后你遇到我也不错了
22-03-22 09:47
14楼
编辑
引用
管理
277914955
平时用三菱也不多,就13年14年用过一些3U的plc,后来能用5U的都用5U了,不怎么关心3U的东西了,受教了
22-03-22 10:01
15楼
编辑
引用
管理
wajjan
FX 2N-2AD 我单位用在压力信号采集控制。由点及面,可以深入了解学习三菱模拟量模块。
22-03-26 21:15