主题:请教一下PLc电柜被河水淹没了 还有用吗。。。
点击:1354 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有程序就换新的吧;
22-03-15 09:19
11楼
编辑
引用
管理
877476825
换新比较保险,否则后期容易出问题
22-03-16 20:48
12楼
编辑
引用
管理
lvpretend
去年见到一个客户的设备,一排的台达伺服器全部淹水,水退后,太阳晒了几天,然后一切正常!号称台达潜水艇!
22-03-17 18:11
13楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
冲洗一下,晾干了,能用就行了,我们这里的电柜,泡在水里跑了一个星期,水退了继续跑!就是水温有点高
22-03-18 09:24
14楼
编辑
引用
管理
guanyumou
建议换新的!
22-03-18 16:59
15楼
编辑
引用
管理
121111115
怎么可能是通电淹的,端子一浸水就短路了,空开就跳了,哪来的通电淹?我见过的都是空开跳了,柜子水里泡一晚上,第二天拿出来吹干上电就能用。
水淹过的一般修复比较麻烦,不是不能用,是需要拆开所有器件清理一遍,尤其是PLC电路板,需要用酒精擦拭清理,如果不清理的话设备寿命和稳定性就大幅降低了,隔三差五出硬件故障。
大部分客户还是希望修好不换的,而我们的一贯做法就是把PLC拿出来洗一遍,其他设备就不管了,任由他们腐蚀生锈去,也能用几年的,差不多能撑到报废。