主题:串口通讯测试,485没问题,232反而不行?
点击:1215 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我那个设备出口是232接口的,已知RXD,TXD,GND对应的位置,把线引出来用232转485,再转USB(等于用了2种接头)的话,可以连电脑通讯,但用232转USB的话怎么连都不成功。做个以下措施:换USB通讯线,换连接头,换电脑,安装驱动与重启,换测试软件,换设备,尝试RXD,TXD调线等。线长度不超2米,全部操作都失败,都连不上,真是见鬼
最后修改:
2022/3/8 18:21:20
22-03-08 16:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
用USB转232这条线连一下PLC试试,或者连其他232设备试试
22-03-08 18:52
2楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
将你的USB转232的TX和RX短路,用串口助手改送数据,看一下返回的数据是否正常。
22-03-08 19:08
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
你的意思是
设备232--232转485--485转USB--电脑,没问题
设备232------------232转USB--电脑,不能通讯?
TX,RX对换也不通,注意到更换了USB转换块,查一下驱动是否匹配。
22-03-08 19:59
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
232是需要交叉互连的,你看看接线对不对了?
22-03-08 22:16
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
可以试试2楼说的,测试一下USB转RS232的好坏。。
22-03-08 22:17
6楼
编辑
引用
管理
121111115
引用
微鑫科技
在 2022/3/8 19:08:30 发言
【内容省略】
你得告诉他什么样的数据是正常的,是不是一样的才算正常?哈哈。
22-03-09 10:53
7楼
编辑
引用
管理
121111115
有些232比较奇特,需要共地,这样的你需要三根线才行,TX,RX,GND
22-03-09 10:55
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我发现论坛很多人都不会做图,写一堆文字描述,反正我是看不懂的
22-03-09 11:25
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
121111115
在 2022/3/9 10:55:46 发言
【内容省略】
RS232必须至少3根线,信号地是必须的。
22-03-09 12:03