主题:为什么用编码器要用一万脉冲毫米数?
点击:1373 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
看到有关用编码器切长控制的程序,要设置把一个一万脉冲毫米数的参数写入一个停电保持寄存器D里,后来又用这个数据参与相乘,又相除,为什么不用“每毫米脉冲数”,直接相乘,不少一步运算吗?
最后修改:
2022/2/26 12:21:23
22-02-26 12:14
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
程序确实可以简化,但编程人可能考虑的是,以上处理能够看到原始的参数是如何转变的,便于今后能看懂。
22-02-26 12:36
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
图太小,来个大图啊
22-02-26 13:51
3楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
可能是为了适应不同型号的编码器。
22-02-26 14:46
4楼
编辑
引用
管理
cjtdz
看看吧
最后修改:
2022/2/26 14:59:10
22-02-26 14:58
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个程序我是看不懂
10000脉冲mm数 ,按字面意思理解就是10000个脉冲换算成实际工程量是多少mm,假设是100mm,然后假设切497mm,锯片厚3mm,那么
497+3=500
500*100=50000
50000/10000=5
0-5=-5
22-02-26 15:36
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
以下是本人曾经用过的程序,程序已经化简,为了便于今后看的明白,在注释中专门做了说明。
22-02-26 15:43
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
就是个伏笔,当与计量仪表有较大差别是乘除就不一样了,修正方法之一
22-02-26 19:05
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
我也看不懂,你连上PLC在线监控,看看那些寄存器的数值是什么?
我一般写程序是越简单越好,这样辞工好交接,没有手尾.但有的人相反,故意写得很乱让别人无法接手,常用的手法就是在注释上误导人
22-02-27 17:11
9楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
楼主可以加我的QQ:745622273
22-03-03 10:41