主题:今天遇到的变频器故障

点击:2768 回复:23

是不是远传压力表冻住啦?
22-02-23 10:59
远传压力表已经确定回零了,本地气温白天的话在7--9℃,结不了冰
22-02-23 16:56
面板能启动不,先排除变频器问题,在检查端子及参数问题。
22-02-23 17:34
明天有时间的话准备试试给定频率
22-02-23 20:26
今天比较忙,没查这个变频器。看看明天能不能抽时间查一下表情,谢谢各位大神的回答!表情
22-02-23 20:54
PID怎么实现的,远传压力表作为PID反馈值,使用变频器自身PID?PID是否启动,PID的设定值。。。
22-02-24 08:16
三肯这个破玩意咋说呢,你把1604参数设为1恢复出厂设定,然后在重新设定参数应该就好了!别问我是怎么知道的哈哈
22-02-24 16:57
vm05参数只有三位吧? CD***
22-02-24 21:16
今天重新启动依旧不动作,启动后显示频率为0,面板给定频率5Hz,变频器正常启动,懵了
22-02-24 21:18
只怕是PID命令单独给定的吧,看看命令通道!
22-02-25 10:40