登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:单相电机相线和地线用万用表测有电阻一定是漏电吗?
点击:1574 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lingms
还是必须要用摇表测才准确,对地有10几欧。
22-02-10 10:26
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
万用表测出来10几欧,那肯定是对地短路了。
一般是万用表测出来阻值太大,才用摇表来进一步确认,因为万用表的电压才9V,而摇表一般都是500V的。
22-02-10 10:59
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
万用表测量的阻值这么小那电机绝缘肯定不行了,摇摆表摇都不用摇了,万用表测量不出来,那一定用摇表才能确定了…
22-02-10 11:13
3楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
10几欧么,肯定是有问题的了
22-02-10 11:36
4楼
编辑
引用
管理
zzsh889
不是绝缘问题就是接线,10几欧,相当于碰线了
22-02-10 14:00
5楼
编辑
引用
管理
ghq1818
10多了, 肯定有问题了。
22-02-11 14:18
6楼
编辑
引用
管理
兜兜里豆豆
摇表上有十几欧的挡位吗?
十几K吧?
22-02-11 16:43
7楼
编辑
引用
管理
goldage
都漏电了,这么小的对地电阻
22-02-11 21:30
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
电机接地了。万用表测量都有阻值,兆欧表测量肯定接地了。
22-02-12 07:50
9楼
编辑
引用
管理
877476825
10几欧很容易冒烟的