主题:ABB变频器接地故障求助

点击:3246 回复:12

这台变频器是上电偶尔报接地故障,无法通过参数屏蔽,驱动及模块测过无异常,但从ACS800的接地检测电路看这个接地故障是检测直流母线P端与R S T输出端的,至于你提供的关于两个霍尔同时故障报接地我还没遇到,有机会测试验证下,谢谢。
最后修改:2022/1/19 12:22:04
22-01-19 12:11
用户反应变频器上电报接地,我接修后20天中上电无数次就报过一次接地。。。
最后修改:2022/1/19 12:15:09
22-01-19 12:12
霍尔输出前级电路是如你说的这样再经0欧电阻输入到排线口附近的2个TL052,这两个应该是报0021电流侦测故障的,就是我圈起来的2个TL052的检测信号查不到信号来源,按照ACS800的接地检测原理也没查到跟这两个圈起来的TL052有何关联,不过其中一个TL052的2脚给点干扰即报接地,反之把TL052的1脚接0伏就不报接地了!