主题:【话题】请教一下75kw电机启动问题(20211231)
点击:2030 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
handafen
现在想上一台75kw的电机(搅拌机),工艺要求为开5分钟,停2分钟;想请教各位大佬:(1)是不是算频繁启动?(2)选型的话,用软启动器好还是星三角启动好?考虑一下频繁启动问题, 总变压器容量为1250KVA
最后修改:
2022/1/4 9:51:27
21-12-31 09:18
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
用变频器好,75KW的变频器也不是很贵。省事很多。
21-12-31 10:17
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
工艺要求为开5分钟,停2分钟。
那么一个小时内就是启停60/(5+2),大约8次,12H就是96次,一个月就是2880次,别说马达受不了,就是主接触器一个月估计都要换一次。上软起或者变频器都可以,上星三角绝对让你后悔。
21-12-31 13:46
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
这么频繁的启动,星三角肯定不行,软启动也好不到哪去,最佳的选择是变频器,并且变频容量及电机功率还要适当放大,否则会发热。
21-12-31 20:58
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
用软启动,启停太频繁。
21-12-31 21:00
5楼
编辑
引用
管理
luoqing1117
软启必死
21-12-31 21:03
6楼
编辑
引用
管理
goldage
搅拌机就不要考虑星三角了,还是直接变频省事
21-12-31 21:13
7楼
编辑
引用
管理
1056128144
用可控硅模块全压启动最佳。
21-12-31 21:55
8楼
编辑
引用
管理
janrainy
变压器容量需要这么大?
22-01-03 09:24
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
引用
janrainy
在 2022/1/3 9:24:35 发言
【内容省略】
楼上误解了,并非75KW电机必须1250KVA的变压器,而是大电机启动时,需要考虑变压器容量是否足够,是否需要降压启动以及降压启动方式。
22-01-03 11:07