变频器可以设置开点停车吧-忘记了
21-12-24 19:32
一个按钮两组触点,一组常开,一组常闭
21-12-28 08:53
简单来讲,逻辑先理顺,然后问题来了,你希望有一天按钮坏掉,你的机台是运行起来停不下来(当然也可以拍EMS/EMO),还是按钮坏了机台开不起来。
21-12-28 10:41
主要是从安全角度考虑
21-12-28 13:24
个人看法,急停或者停止按钮都应该优先常闭,不管是继电器控制还是plc电脑编程等,因为意外发生的时候线路断开总比闭合容易,就算从故障概率来说,断开的可能性也总比意外连接上要高的多。