登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子s7-400丢站
点击:802 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
洋品牌
控制系统丢站
extf灯常亮 bus2f灯闪烁 丢站的et200模块bf灯闪烁
换过dp接头 模块连接u型插口et200模块也换过电缆线查过没换
21-12-20 22:24
1楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
知道了某个站,其中某个模块底座不好也是有可能的。这种一般就是替换法排除了。
21-12-22 16:32
2楼
编辑
引用
管理
goldage
代换法最快
21-12-22 21:01
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
有多个ET200S站,有可以对换的硬件,可以兑换排除,有条件也可找一台300的cpu,在故障站处新建一工程,整站进行判定。。。
21-12-23 11:15
4楼
编辑
引用
管理
洋品牌
各位老师,,我试过了,u型底座插口我都换了,,还是不行
21-12-23 13:59
5楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
总线有多长 DP线这些 接地什么都检查下
21-12-27 20:32