主题:【话题】厂区电缆全烧,能看出是啥原因不?(20211210)
点击:1433 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
cfg168
这种2X16的铜芯电缆线感觉有点奇怪,双层绝缘皮,电缆外皮+芯线皮。
既然包裹胶布处变色,其他位置不变色,那么包裹胶布处的芯线皮到底是什么情况呢?是不是连芯线皮也融化掉了?还是你把芯线皮剥开了以后,才有第三张图片的样子呢?
21-12-13 09:27
11楼
编辑
引用
管理
lvpretend
10个kW,电流也就26+A,过压后按30A计算。看样子是聚乙烯绝缘电缆,16平多芯捆绑,按5芯铠装计算载流量55A,你这么多芯还要降低,就按50A计算,再计算温度矫正,45度时就只有0.79的系数了,你这个温度估计肯定是超过了最高70度温度的,就降温曲线就只有0.5的系数了。
也就是55*0.5=27.5A。
应该是捆绑导致温度过高。
21-12-15 16:20
12楼
编辑
引用
管理
lvpretend
对的,一般都是进入箱子是剥掉外皮。这种线非常硬,如果不剥皮柜内很难处理。
21-12-15 16:23
13楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看来这是一项烧毁了,应该是接线端子没有接好引起的。
21-12-15 16:35
14楼
编辑
引用
管理
51477工控迷
散热问题吧
21-12-17 16:23