主题:这个24v电源模块有什么特殊用途?
点击:2552 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
877476825
第一次见涨知识了
21-12-09 19:09
11楼
编辑
引用
管理
pqsh
也没什么特别的就是一个dc电源加充电管理加放电并联.
如果有特别的话,就是贵.有不少国企喜欢用这种冤大头.
21-12-09 19:59
12楼
编辑
引用
管理
2233296153
1万多这个就离谱了
21-12-10 07:56
13楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
pqsh
在 2021/12/9 19:59:01 发言
【内容省略】
我在车间里面也见过这种,就是带储能,但是还算是稳压的电源,至今没坏过。所以没问过价格,不过1W多,确实有点狠
21-12-10 08:01
14楼
编辑
引用
管理
YXBK
21-12-10 08:38
15楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
tjq1976
在 2021/12/9 17:08:31 发言
【内容省略】
220V的UPS块头比这大太多了,整个一个台式电脑主机箱的体积了,放哪呢?这玩意兼顾空间\重量\安装等等的吧?
21-12-10 09:06
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
里面有电瓶。2块。我们这也有一台类似这样的。
21-12-10 10:45
17楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
如果工厂有自己的大型UPS,当某设备自带UPS故障时就直接甩掉,用自己的UPS供电即可,我们就是这样改的。
21-12-10 12:06
18楼
编辑
引用
管理
fireray
就是一不间断电源,只不过是直流型的。如果水厂电源稳定,这个模块就可以取消掉。或者几百块钱买个后备式UPS电源,加在上220变24的开关电源前面就行了,这么做缺点就是占地。另外UPS坏大多数都是电池老化充不进去电了。可以试试换电池。
最后修改:
2021/12/10 20:44:22
21-12-10 20:41
19楼
编辑
引用
管理
931814679
就是直流UPS,比交流UPS可靠性更高,输入断电后可供负载短时供电,用于停机、回位等重要操作,
21-12-16 11:00