初始故障是电流检测故障,把互感器拔了就正常!然后就是能运行,无输出,频率在上升,光耦无输入脉冲,强行打开主板244,使能,脉冲过来后测驱动电路正常!现在猜测是某个不显示的故障或者保护封锁244,!有人遇到过么?
21-12-09 12:17
电流传感器不能拔了,伟创变频器设计有问题,电流传感器输出不正常不报错误,变频器能够运行但没有输出。你测量下电流传感器输出信号就知道了
21-12-09 15:34
不对吧,互感器输出脚有问题的时候直接就er 3了,哪里会不跳故障
21-12-09 21:22
经常不报警,我隔三差五就修伟创变频器,一天修两三台也是有的
伟创代理商
21-12-10 11:05
找244使能端的去向啊
21-12-10 12:11
主芯片出来的.....
21-12-10 13:13

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/12/10 13:13:44 发言【内容省略】

血有头,债有主。。。刨到根儿上了,到头了。。。这下没得说了,换板吧。。。
最后修改:2021/12/10 13:46:11
21-12-10 13:44

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/12/10 13:13:44 发言【内容省略】

这种情况,试试干脆外电路直接使能244的控制端。。。前提是这个使能端不参与一切保护控制。
这需要分析保护控制电路的控制机制。
21-12-10 14:08
搞不懂和芯片停输出不一样吗
21-12-10 19:51
没有主板图纸,我修改几粒都是电流传感器输出电压不正常导致,有时候报传感器故障,有的不报
更换主板成本100多元,没必要查主板故障
21-12-11 08:12