登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:AC70 六路脉冲封锁
点击:1217 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
初始故障是电流检测故障,把互感器拔了就正常!然后就是能运行,无输出,频率在上升,光耦无输入脉冲,强行打开主板244,使能,脉冲过来后测驱动电路正常!现在猜测是某个不显示的故障或者保护封锁244,!有人遇到过么?
21-12-09 12:17
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
电流传感器不能拔了,伟创变频器设计有问题,电流传感器输出不正常不报错误,变频器能够运行但没有输出。你测量下电流传感器输出信号就知道了
21-12-09 15:34
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
不对吧,互感器输出脚有问题的时候直接就er 3了,哪里会不跳故障
21-12-09 21:22
3楼
编辑
引用
管理
zzyog
经常不报警,我隔三差五就修伟创变频器,一天修两三台也是有的
伟创代理商
21-12-10 11:05
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
找244使能端的去向啊
21-12-10 12:11
5楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
主芯片出来的.....
21-12-10 13:13
6楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
AlsacePMuhLG
在 2021/12/10 13:13:44 发言
【内容省略】
血有头,债有主。。。刨到根儿上了,到头了。。。这下没得说了,换板吧。。。
最后修改:
2021/12/10 13:46:11
21-12-10 13:44
7楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
AlsacePMuhLG
在 2021/12/10 13:13:44 发言
【内容省略】
这种情况,试试干脆外电路直接使能244的控制端。。。前提是这个使能端不参与一切保护控制。
这需要分析保护控制电路的控制机制。
21-12-10 14:08
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
搞不懂和芯片停输出不一样吗
21-12-10 19:51
9楼
编辑
引用
管理
zzyog
没有主板图纸,我修改几粒都是电流传感器输出电压不正常导致,有时候报传感器故障,有的不报
更换主板成本100多元,没必要查主板故障
21-12-11 08:12
上一页
下一页
工控新闻
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
汇川技术与开山集团战略签约,共推空压机行业绿色智能升级
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
升级工业互联,引领全栈未来
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
更多新闻资讯