主题:变频器共直流母线,如何设置保护电路?直流断路器如何选择?

点击:2073 回复:17

小变频器是不接3相交流电源的
21-12-07 11:54
我也想加断路器的,但断路器的跳闸速度应该是不能保护模块的,只起来分断的作用。听您的经验,那更没必要加了。
21-12-07 11:57
如果你大变频器负载不是太重的话,你小变频器就不需要接三相电源,直接关闭电源缺相检测,就用大变频器的直流。
两台变频器母线之间一定要接快熔,电压选690V。如果发生小变频器先上电的情况,小变频器充电电阻就很容易损坏,建议大变频器先上电,然后再上小变频器。
21-12-07 12:27
就普通快速熔断器 500v
21-12-07 13:13

引用 ity102 在 2021/12/7 9:40:48 发言【内容省略】

个人觉得你的担心有点多余,现在的技术很成熟了,没那么容易短路的。再说真的万一短路了,估计一般的快熔也保护不了。能真正起保护的价格不便宜。