求教大家西门子变频器编码器SMC30模块是否可以接欧姆龙E6B2-CWZ6C-1024的编码器
另外TTL编码器还是HTL的是怎么区分的,这款属于哪种编码器
21-11-30 15:29
1楼
编辑
引用
管理
liuyang7946
查了这编码器属于集电极输出,不可以接
需要购买HTL 或TTL 编码器
HTL和TTL编码器最明显的区别是HTL是24V,TTL是5V
21-12-01 19:10
2楼
编辑
引用
管理
374261694
谢谢,我查到一本手册说可以接,要上拉电阻,不过我按照手册接线之后还是不正常
21-12-02 07:45