登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ACS550(510)15KW变频器不带模块测试

点击:2431 回复:10

有谁知道 ACS550(510)15KW变频器不带模块测试怎么短接线,才能进运行。在线测量六路脉冲信号。
如能分享不胜感激!
21-11-23 16:00
必须带模块,可以外引线带模块测试,否则上桥没有负压
外引线接个小模块,测试好后再焊接模块
21-11-23 17:11
自举啊,把N拉过去不就行了!
21-11-23 17:54
先上个图。只知道上桥三个输出桥的接线和温度传感器的接线。其它的不知道接线屏蔽了。希望维修高人给指点下。
附件 ACS550 15KW.jpg
21-11-24 08:27
如上图,N线接在A3120的哪个脚?谢谢!
21-11-24 08:35
论坛发不出文件了!自己搜一下自举电路原理!简单来说,下桥导通上桥光耦才能得电工作!不要总跟光耦过不去!你IGBT悬空了,上桥光耦根本没有工作电压,把N拉到上桥E极不是一样模拟了!
21-11-24 09:13

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/11/24 9:13:43 发言【内容省略】

您好,是这样接线。对吗?
21-11-24 09:44
附件 ACS550 15KW1.jpg
最后修改:2021/11/24 10:16:59
21-11-24 09:44
就是把下桥的CE短路
21-11-24 10:29
附件 16cdb672c08f017fab09b30ea04f83a.jpg
21-11-24 11:16

上一页下一页