这个难说,看变频器的硬件设计了,有的变频器I/O口与内部控制通讯有光电隔离,如果没有光电隔离,I/O板坏的话,还真难说,嘿嘿,偶见过,整个机器都完蛋了
05-09-19 09:40
咦,还真怪了,我也碰到过类似的状况。一次我在用笔记本调试好三菱PLC(A2SH)程式后,准备连上他们使用的台式机(一台七喜)上。我刚把连线插上,嗤的一声就冒了烟。完了,一块A2SH的CPU就这样一下玩完了。后来我查了台式机和232接口跟笔记本和232接口,各脚的电压都差不多啊。于是我又插到另一个CPU上去,又开始冒烟了,还好,这次幸亏我拨得快,总算没有报废这一块。。。都现在我也没有弄明白是咋回事。。。。
05-09-19 22:38
会不会是内部电源的端子不对,造成的短路,要不然能有这么大的反应?
05-09-20 08:49
关注中,看看高手们的分析。
05-09-20 09:58
应该不会呀。会不会问题出在这里,我在广州试的时候没有接电机,在武汉试时接了电机,而且电机端的地是接在电机外壳上的。因此在广州时只是跳闸,而在武汉就烧机了。
05-09-20 10:09
不知道,变频器端子口接地和变频器接地不一样,是不是因为这个导致的??