登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:讨论:变频器IGBT在板,正常RUN运行时,能不能用示波器直接测试驱动芯片的输入端?
点击:2976 回复:31
20楼
编辑
引用
管理
kazefsh
不信我也没有办法,我们一直这么测试的,除非波形异常才会加隔离变压器屏蔽干扰
21-11-09 19:48
21楼
编辑
引用
管理
hongshuipop3
图上示波器测的是那块的波形?
21-11-11 16:55
22楼
编辑
引用
管理
kazefsh
Vge,驱动芯片缺料,做替代料测试。
21-11-11 18:02
23楼
编辑
引用
管理
xq09181
还是需要慎重一些,光耦输入侧虽然为低阻电流输入,但有时接触一只表笔,输出侧已经微弱导通了。相信很多同行都有过这个经验。
搭好表棒再上电,或再启动,一般可能没有问题,但要考虑到意外的发生。
21-11-15 21:23
24楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
xq09181
在 2021/11/15 21:23:04 发言
【内容省略】
正是我需要明白的答案。
谢谢咸老师!
21-11-16 11:24
25楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
直接搞个好的手持示波器,还要什么隔离电源呢
21-11-21 21:36
26楼
编辑
引用
管理
xq09181
如果限流措施到位,当然可以随意检测。如脱开储能电容后,上限流500V电源进行检测。或主电路上低压限流电源,当然不会有什么问题。
21-12-04 09:44
27楼
编辑
引用
管理
jxh668
21-12-05 15:20
28楼
编辑
引用
管理
jxh668
用示波器单通道测试驱动输出死区,没装模块
21-12-05 15:23
29楼
编辑
引用
管理
821834691
摘板桌面测试ABB800的30KW小功率机器,用500V直流串了两只40W的灯泡给模块供电运行正常。运行状态下用示波器测量光耦输入侧正常,再去测量驱动输出插件G/E的波形时,串联灯泡亮了,IGBT直接损坏了
,幸好是小功率IGBT。现在都不敢再运行状态下测试波形了。
21-12-05 20:40
上一页