主题:这是什么模块?为什么会烧毁?
点击:1578 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
877476825
新设备安装,同事烧电焊,设备完全断电,没接触到这个模块。竟然把这个模块击穿烧毁了。这是社么原因?
最后修改:
2021/10/25 21:02:10
21-10-25 21:00
1楼
编辑
引用
管理
子轩M9OK
nl宜科的分线盒吧。主要用来接传感器一类的
21-10-25 21:19
2楼
编辑
引用
管理
fireray
宜科的远程IO模块,宜科的工程师说这东西在汽车线上大量应用。
21-10-25 21:50
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
估计有短路,每一组拆了检查下
21-10-25 23:08
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
电焊机搭铁线随意放的后果,我的要求是焊那个位置搭铁线放那个位置。
21-10-26 09:01
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
电焊搭铁一定要就近,在哪焊接就放到哪。
21-10-26 09:08
6楼
管理
6月
该帖内容不符合相关规定!
21-10-26 17:00
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
搭铁没搭好呀。
21-10-26 19:44
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
焊接电流走模块过路了
21-10-26 21:37
9楼
编辑
引用
管理
goldage
估计状况
1.你的GND和铁接一起
2.焊接时候焊机的搭铁随便搭,不是在焊接点最近位置
3.估计是使用的老款的交流焊机
21-10-26 21:48