主题:当电源的三相电流相等时零线电流是不是为零?
点击:1930 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
比如三相电和零线各接一个220v 1kw的烤炉,那么零线电流是否为零?
21-10-23 17:09
1楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
三相负载能达到绝对平衡才行
21-10-23 17:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不可能三个功率刚好完全相等的,标的都1KW,可能一个1KW,一个1.05KW,一个0.95KW也是很正常的。
21-10-23 18:38
3楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
即使三个功率绝对相等,都是1KW,三相电压也不可能绝对相等,有可能是一个380V,一个385V,还有一个375V,如果接上零线,此时的零线仍然有电流。
最后修改:
2021/10/23 19:35:01
21-10-23 18:58
4楼
编辑
引用
管理
goldage
接近等于零
21-10-23 20:59
5楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
理想状态电流接近零,220V加热管功率一样,三相数量一样多的话,我一般都星接,中性点不接零线……
21-10-23 21:41
6楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
ehszcs
在 2021/10/23 17:09:42 发言
【内容省略】
从理论上来说,三相电流相等,零线电流为零。
但从现实来说,三相电压和三相负载不可能绝对平衡(三相电流不可能绝对相同)。所以,零线电流也就不会绝对为零。
最后修改:
2021/10/24 20:12:08
21-10-24 20:11
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
理论只是支持实际的依据,并不等于实际。
打个比方,PLC输出继电器的理论的通断最大电流是5A,但实际上有谁敢用满5A的?不怕触点寿命从1年缩短到半年?
21-10-25 11:33
8楼
编辑
引用
管理
524917113
三相电首先第一点就是不可能电压完全相同(极端实验下除外),第二点,三相负载完全相同同样很难实现。所以说,三相点三项同负载的情况下零线为0,只是一个理论层面的东西,真正实施很难
最后修改:
2021/10/26 8:19:13
21-10-26 08:18
9楼
编辑
引用
管理
jxjszhangyu
三相电流不可能绝对相等吧?
21-10-26 10:32