主题:关于PLSR指令输出脉冲端口的选择问题点

点击:1348 回复:10

关于PLSR指令输出脉冲端口的选择问题点,我用Y0输出点就可以的,但是用Y1点输出点就不行的。求教各位师傅们
21-10-07 21:17
附件 PLSR指令的疑问问题点.jpg
21-10-07 21:18
是没有输出还是只没有加减速
21-10-08 07:37
是否还得看你PLC的硬件配置
21-10-08 08:05
既然Y0能用就用Y0好了,为什么非要用Y1?
21-10-08 10:14
看设备型号的,型号不一样支持的指令功能都会有区别,假如你这个型号就支持一个Y0脉冲输出,那你Y1肯定用不起来
21-10-08 16:33
没有输出的
21-10-12 06:42
我这个型号是FX3U-48MT的
21-10-12 06:43
多原点疑问还是好的吗
21-10-12 07:38

引用 3486291957 在 2021/10/12 6:42:28 发言【内容省略】

看看D8142的数据有没有变化
21-10-12 08:00