主题:电容引发的奇怪故障

点击:2545 回复:16

您在选用电容时,特别是IGBT的驱动部分,会有啥区分吗?高频?低频?
21-09-23 13:08
如何区分呢?现在采购方便了,假货也多了。每次使用都是看运气,求哪个高手做个测试出来
21-09-23 13:10
在电容的选择方面有什么经验吗?您提出的频率使我联想到了电容的平率。现在怀疑和高频低频有关。
我测量了下我使用的那两款电容,有问题的那个型号在高频时比较差。
经常买电容的哪里也看到同样规格有的写了高频,有的写了低频
21-09-23 13:16
咸老师
求教下变频器电容选择方面的经验,开关电源部分和IGBT驱动部分的电解电容。
之前也一直没在意,以为型号规格一样,电桥测出来差不多。每次测电解电容使用的都是100Hz
经过这次我发现,我使用的款电容其中35v47uf实测51uf的电容在使用1KHz和10KHz测量时性能不如50v47uf实测47uf的。
在某宝上也有专门写了高频的电解电容,不知使用方面有何区别。求教。
21-09-23 13:26
测esr 用那种20几元的晶体管测试仪。下测就知道了
21-10-11 23:36
电桥表上自带了ESR的吧?至少我用的同慧的测电容时自带测出ESR了
21-10-12 20:51
回看了本人之前的回复,不完全正确,120hz是以工频为测试标准,开关电源工作在最低在30khz以上或更高,国内的基本在50-60khz左右,因在低频测试对比没发现其它异常,所以楼主可把频率改为50khz或100khz时与好的对比看是否有所不同或不异常
21-10-12 23:50