主题:【话题】PLC模块配电问题。(20210910)
点击:1264 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
有个换热站PLC柜,如图的PLC配置加上十个两线制传感器,应该配多大的24V电源,如何选择?
最后修改:
2021/9/13 10:03:14
21-09-09 19:49
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还有其它的如触摸屏等需要24V的没?只上面随便配个几十W的就足够了;
21-09-09 20:22
2楼
编辑
引用
管理
goldage
才10个传感器,用10A的足够
21-09-09 21:14
3楼
编辑
引用
管理
周运浩
10A?你确定?1A我估计就差不多了
21-09-09 21:31
4楼
编辑
引用
管理
zjgxk
如果要精确计算的话,看手册上的功率消耗,如果随意的话,75W的绝对够用了
21-09-10 08:30
5楼
编辑
引用
管理
张克18653363
大了没有坏处,
21-09-10 08:31
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
两线制传感器电流很少的,不到10MA的
21-09-10 08:35
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
为什么不查传感器手册,看看每个耗电,都加起来乘1.2~1.5
21-09-10 11:48
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
MW 24V 150W 也就100块。。。不要纠结了。
小机器,几个电磁阀我都直接买24V 100~150W 价格差不多
21-09-11 23:16
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
TB百十来块的事情,差别不大,但是要买到正宗的比较好
21-09-13 08:58