主题:三菱CS84变频器
点击:1405 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
余生少年
今天设备刚做好,万用表测量电压正常,空开一上电变频器炸了,反复确认电压没问题,未出现短路现象,后更换一个又炸了,不知道啥原因
21-09-07 18:13
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
输入线接到输出线上边去了吧。
21-09-07 18:28
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
真猛;第一个炸了没找到原因直接又上一个,你老板如果站边上估计你就惨了;
21-09-07 18:54
3楼
编辑
引用
管理
goldage
这个不用看都知道是接错线了
21-09-07 21:23
4楼
编辑
引用
管理
2940076060
是不是220v变频器接了380v电压?
21-09-08 06:12
5楼
编辑
引用
管理
余生少年
线是没错的
21-09-08 09:32
6楼
编辑
引用
管理
余生少年
不是看过型号了,是三相380的
21-09-08 09:33
7楼
编辑
引用
管理
余生少年
线没接错
21-09-08 09:33
8楼
编辑
引用
管理
余生少年
万用表量过后电压,也检查了接线是没问题的
21-09-08 09:34
9楼
编辑
引用
管理
余生少年
老板知道的,还好不是大型变频器要不我真惨了,不过检查了是没问题的
21-09-08 09:35