10楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
把电机速度降下来点呢。
21-08-20 12:07
11楼
编辑
引用
管理
cfg168
位置环从10调整至0.2,就是机械运动精度调整了两个小数点的位置,也就是调整范围是100个单位了。比如你本来的运动精度是1CM,现在立马要降低运动精度至1微米。
1、翻阅200W伺服系统的出厂选型参数硬件使用手册,确认你的电气控制部件出厂设计精度能达到你设备的控制精度要求。
2、确认你的机械传动部件的传动误差小于你的运动精度要求,比如链条传统间隙,齿轮箱传动间隙,皮带轮传动间隙。
最后修改:
2021/8/20 14:26:38
21-08-20 14:25
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
脉冲量是不是有问题
21-08-21 06:37