10楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
一般我断S_ON,断伺服的动力电源。
控制电源不断。
21-08-04 19:37
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
数控机床基本上都是断使能,不会去断电。
21-08-05 08:12
12楼
编辑
引用
管理
339402782
急停应该是断STO/Servo ON
21-08-05 08:39
13楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
急停,应该是断开主回路电源,控制电源保持,程序里面也应该断开S_ON ,保证设备和人身安全!