登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教大佬:这两款PLC有没有区别?
点击:1211 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
V1.1那台是2014年的货,还当新的给你?
21-07-27 13:28
11楼
编辑
引用
管理
hyt458
是啊,这么早以前的货啊,保修的,
21-07-27 13:47
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种货厂家答应给你保修,但上海OMRON是不可能给你保的;
21-07-27 14:10
13楼
编辑
引用
管理
hyt458
哦,那可能是厂家去买的,不是找欧姆龙保的?
21-07-27 14:32
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
图纸没看出这个DC24去那里了。
会不会再现不好说,毕竟哥俩差近4年,可能有差异。
21-07-27 15:10
15楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
使用是没问题的。
要么PLC自身电源故障。要么DC24V输出有短路过载嫌疑
PS:我很少用PLC本地24V输出。只有那种很小很小的工程,比如带2个传感器这种才用本体DC24V
最后修改:
2021/7/27 18:07:42
21-07-27 18:07
16楼
编辑
引用
管理
hyt458
DC24正极是线号101,,负极是100
看图纸是正极做公共点
21-07-28 08:17
17楼
编辑
引用
管理
hyt458
21-07-28 08:18
18楼
编辑
引用
管理
知道一点
图纸可看不出来
com 标的101,实际接的1(还是l?)
图纸标的线号1(l?)在哪里? 输出com表的l还是1?
查下接线,弄不好接线由于图纸标识不明而接错,1/l不细看分的清吗?
再查一下,输入接的11个信号都是这种干接点信号吗?有没有接近开关,光电开关类耗能器件。
图纸出自零时工
21-07-28 09:39
19楼
编辑
引用
管理
hyt458
不是I,是1,1接得是220V的火线,
101接24V的正极,图纸是接COM端,
21-07-28 11:42
上一页