10楼
编辑
引用
管理
381250356
如果排除气缸漏气,应该是气管到电磁阀这段距离导致的,因为管路里的空气有一定的压缩余量,导致气缸在电磁阀封住时会往回退一点。我们有使用过SMC的先导阀,直接安装在气缸本体上,一头安装一个,这样可以在慢速时能迅速停止且不会来回摆动。
21-07-30 09:37
11楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是不是该检查一下内部密封环?
21-07-30 20:35