光
低压配电房 配电柜主进开关 框架式断路器从检测到高温 到烧毁2天。检测到高温领导让坚持坚持 加大巡检力度,结果一地鸡毛 。
21-07-14 08:25
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
本来气温就高,真不敢高负荷工作,很容易损坏东西,那就不一定划算了。。。
21-07-14 08:34
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这烧的稀碎了。还是要做好预防先啊
21-07-14 08:44
3楼
编辑
引用
管理
jint
领导让坚持,设备可不太听领导的!
21-07-14 08:54
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
铜排不薄呀,晚上可以好好聚一餐了。
21-07-14 08:58
5楼
编辑
引用
管理
towngas
很大因素是接线柱松导致接触电阻增大,还有动静触头电弧氧化导致接触电阻增大,如果楼主是管理岗就该坚持停电检查或更换
21-07-14 09:05
6楼
编辑
引用
管理
dingood
聚餐是把这些卖了换钱吗?
21-07-14 09:44
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
现在多少钱一公斤了?
21-07-14 09:50
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
领导不懂吧,瞎指挥,万一出什么大事故怎么办?
21-07-14 09:57
9楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
出事后最怕领导把责任推给维护人员。
21-07-14 10:41