主题:模拟量不稳定
点击:1798 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
13073375718
大家好,公司用的西门子200的plc,扭矩传感器自带调试器,数值很稳定,但是上位机上却波动很不稳。plc模块和传感器都分别接地了。有什么办法可以消除干扰,谢谢
21-07-03 15:12
1楼
编辑
引用
管理
A设计安装自
信号隔离器
21-07-03 16:02
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
说得太笼统,最好上图,看看怎么接线,怎么布线.怎么配置,怎么不稳.
21-07-03 20:17
3楼
编辑
引用
管理
goldage
具体配置是什么?上位机上显示的数值跳动的话建议检查一下PLC上挂的模块
21-07-03 21:09
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
确定是干扰不是传感器检测结果,加旁路电容
21-07-03 23:17
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
线路是否用屏蔽线,尝试单端或是双端接地试一试。
21-07-04 13:55
6楼
编辑
引用
管理
13073375718
现在是停机状态下,传感器数值很稳定。扭矩是4-20ma对应-300到+300n/m 上位机基本在数值12到15不断跳动。开机后也是波动,停机状态下应该是-300,传感器是通过放大器输出信号给plc模块的。屏蔽层也接地了,这是plc模块内部干扰吗?模拟量模块信号输入线拆掉后,上位机显示-300,是对的。这种干扰怎么消除,谢谢!24v电源供电端用的变压器,该接地的都接了。
21-07-05 16:43
7楼
编辑
引用
管理
13073375718
这是拍的视频和照片
21-07-05 16:44
8楼
编辑
引用
管理
dzb813
首先可以确认一下仪表的输出电流是不是确实有波动?可以就地及远程分别直接加电源,串电流表看电流信号;
再者检查接地、共地、共电源等问题
有隔离器的,可以加隔离器试下
21-07-05 17:50
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
传感器通过放大器输出信号给plc模块?
调试器也接这个传感器?连接电路图能发个木
就不会是放大器的问题?
21-07-05 21:44