登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:请教变频器问题
点击:1336 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
makou
这个变频器的通病,驱动有一路带载不足。
21-06-13 11:19
11楼
编辑
引用
管理
kazefsh
4用电流探头检测电流波形,同时检测六路驱动波形,应该有收获
21-06-13 13:20
12楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
脱开电机负载,启动运行,效果如何?
CPU板供电电源检测一下。修过一个变频器,CPU板上的2只3.3V电源滤波电容容量减小,有类似现象。
感觉是开关电源某路电源,带电机运行时,有电压下降的现象。试试把开关电源的所有电解电容全部换掉。母线电容也要注意检查。
最后修改:
2021/6/14 8:38:59
21-06-14 08:35
13楼
编辑
引用
管理
lx1389
谢谢,昨天又试车了,带45电机,第一次启动正常,后面又起不动了,电机发出叽叽电流声,这次启不动电机,但显示还是正常,看来跟显示没多大关系,时好时坏,这种情况就不想搞了,以后有思路再拿研究哈,正好有台闲置的老机器,以前是电容炸了,放很久了,45千瓦英威腾G3,拆下来驱动板主板霍尔这些,把功率改成了37KW,试车了几次都正常了,跟老板沟通了哈,拿去现场昨天也带负载正常了
21-06-14 11:47
上一页
上一页
工控新闻
工厂游火热折射中国制造之变
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
豪恩汽电与上海智元新创技术达成合作,积极布局机器人领域
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
更多新闻资讯