主题:24V继电器这样接会误吸合吗?
点击:2169 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
wushulin
开关电源0V不接地,不吸合
最后修改:
2021/5/31 16:47:55
21-05-31 16:47
11楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
cfg168
在 2021/5/31 14:25:54 发言
【内容省略】
没见过开关电源0V接地?就算没见过0V接地,隔离变压器次级接地总见过吧。每次大夸其词,没几个有用的。
在开关电源0V没接地的情况下继电器不会吸合,接地了会吸合,就这么简单。
人手搭外壳是不会吸合的。
21-05-31 18:27
12楼
编辑
引用
管理
1240368017
为啥要这么搞
21-05-31 20:43
13楼
编辑
引用
管理
goldage
国产的线路设计基本是0V和地不接一起,但进口欧洲的那边的基本是0V和地接一起,继电器要吸合,前提就是线圈的电压要建立起来
21-05-31 21:33
14楼
编辑
引用
管理
ehszcs
谢谢各位。
21-06-01 12:29