主题:变频器只给开关电源独立供电的方法

点击:2607 回复:17

引用 1326893350 在 2021/5/25 11:15:13 发言【内容省略】

这样还不行。即使用外接维修直流电源,也需要将原变频器的母线电容与IGBT之间的连接断开。这个电容的充电能量,在IGBT误触发的情况下,足以直接将IGBT打坏。。。不管你用内部或外部电源,也不管你是否串接白炽灯泡。
21-05-25 12:45
串灯泡保证你在不确定情况下通电不至于因为未检测到短路情况造成再次损害!至于炸IGBT这种事,只要维修机本来就没炸,再次上电不可能炸!至于缺相什么的,TVS管还只要还活着也没那必要担心不是!小功率拆个IGBT还是挺费事!
21-05-25 12:57

引用 AlsacePMuhLG 在 2021/5/25 12:57:53 发言【内容省略】

同意楼上说的!
21-05-25 16:34
直接让开关电源运行,检测六路脉冲是否正常
21-05-25 16:58

引用 huhuichangyeah 在 2021/5/25 16:58:36 发言【内容省略】

看来老干部门没这样弄过
21-05-25 21:30
这个世界没有既简单又收益高的事件!
21-05-26 08:36

引用 1326893350 在 2021/5/25 11:15:13 发言【内容省略】

要把原变频的主滤波电容断开才有用
21-05-26 09:55

引用 wangjlcs 在 2021/5/26 9:55:41 发言【内容省略】

谢谢楼上补充!
21-05-26 12:32