主题:关于MODBUS 通讯ADPRW指令

点击:4137 回复:13

问题解决,跟ADPRW轮询执行没有任何关系,偶校验的原因。
21-05-25 08:33
也感谢各位的热心解答
21-05-25 08:34

引用 强悍本无意YM 在 2021/5/25 8:33:31 发言【内容省略】

如果是偶校验的原因,应该单个通讯时也会有问题的。
21-05-25 08:38
统一为无校验的话通讯无延时通讯很顺畅;
有些MODBUS 设备无法修改校验位,固定为偶校验,直接与485adp-mb模块通讯甚至收不到数据,我加了一个MODBUS 集线器,它里面设置为如果是奇偶校验数据位必须加1,由8位变为9位,设置完试了一下,也可以收到数据了,3个modbus设备同时通讯也是很快的。
具体是什么原因引起的,我就不懂了。
最后修改:2021/5/25 10:30:36