登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德ATV610的DI端子能否设定为控制变频器启动的条件?
点击:3965 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
回归恬静MnxU
[face=楷体_GB2312][/face]ATV610变频器用于二次供水,想增加缺水保护功能。ABB510变频器中可以利用DI端子作为启动允许来控制变频器的启动,即在水泵进水端安装一块电接点压力表。用电接点压力表触电的通断来判断是否缺水,从而达到控制变频器启动。请问一下施耐德ATV610也能实现这功能吗?该怎样设置变频器呢?
最后修改:
2021/5/21 10:51:15
21-05-17 19:28
1楼
编辑
引用
管理
0aguang0
610本身就有很多宏是端子启停的啊
你现在用什么启动的啊?通讯啊?
你如果用的端子可以用一个你说的液位信号把启动命令切掉
如果是通讯.就把液位信号取到控制系统里面.
或者把命令从通讯切换到端子
最后修改:
2021/5/17 20:58:58
21-05-17 20:58
2楼
编辑
引用
管理
回归恬静MnxU
[face=楷体_GB2312][/face]谢谢你!如果用PID宏中的DI2的通、断作为缺水信号判断,在变频器中如何设定参数?
21-05-17 21:31
3楼
编辑
引用
管理
0aguang0
你要用pid 宏 就是图3的话...不用改参数..你只要把你外部干接点信号串到DI1启动信号里就好啦..
还有你回复我的话..需要点一下我那层里的回复.不然我在我的页面是看不到新消息的
21-05-17 22:17
4楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
给你个链接参考:
http://m.gkong.com/bbs/474916.ashx
21-05-18 07:48
5楼
编辑
引用
管理
dingood
厉害!
21-05-18 09:51
6楼
编辑
引用
管理
回归恬静MnxU
非常感谢!另外请教你一个问题。ATV610变频器有启动延时功能吗?也就是说外部条件具备自动运行时,可以延时自动运行。
最后修改:
2021/5/18 18:51:53
21-05-18 18:51
7楼
编辑
引用
管理
0aguang0
这个我还真没听说过....你可以打400问问...
不行的话..直接加个时间继电器就好了
21-05-18 21:12
8楼
编辑
引用
管理
回归恬静MnxU
长期用ABB510系列的变频器,感觉ABB的变频器编程方面不如施耐德丰富,但最贴近实际使用。
21-05-18 21:43
9楼
编辑
引用
管理
0aguang0
ABB也有很多实用宏...非常牛逼...
21-05-18 23:32
上一页