myoiyx
现在的热继都带差动机构,第二种通电后很快会跳
3楼的例子不是很贴切,热继电器的动作翻转机构很轻巧,一个双金推的话都可以动作,主要还是差动机构的原因
21-05-18 09:00
11楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
卢学斌
在 2021/5/17 9:06:46 发言
【内容省略】
你确定一样?实际实验过没?
21-05-18 14:35
12楼
编辑
引用
管理
ehszcs
反正第一种接法没错,第二种接法就众说纷纭了。
21-05-18 21:34
13楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
还是第一种好点,不过现在好像基本都是第二种,可能是现在的热继很可靠了。
21-05-19 14:30
14楼
编辑
引用
管理
想想看
JRS系列热继都有缺相保护功能,第二种相当于缺相,很块会动作。
21-05-21 19:56
15楼
编辑
引用
管理
ehszcs
引用
想想看
在 2021/5/21 19:56:31 发言
【内容省略】
现在正泰都是NXR-25热继,JRS是老型号不生产了
21-05-21 20:00