主题:小改造 想法不知道成熟不成熟
点击:1300 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
光
现在有六台单相风机 分布在楼顶 风机是无级可调速的(每台一个调速开关) , 每次调速要爬到楼顶上 麻烦 。 想改成触摸屏集中控制的 可单点调速 可同步调速的 用PLC能做到吗?是不是要6路模拟量输出控制六台风机的速度 ,然后现场每台风机还要配备驱动板(具体用什么板 现在还没想好,大家有没有什么板可以推荐一下) 这样 能不能实现呢?
21-04-08 16:05
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
只做指令不做反馈的话可以用信号隔离器,1进2出,一进3出的那种。
21-04-08 16:20
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
单相调速的信号不好反馈吧,建议换三相风扇,加变频器,走通讯
最后修改:
2021/4/8 16:30:56
21-04-08 16:30
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个有可能风机不用换直接拆电容,有好多都是三相加个电容而已。或者用单相电机专用变频器。但是都不是小改了。
21-04-08 16:47
4楼
编辑
引用
管理
时光XetXRgcY
不精确调速的话,晶体管输出型plc接电压型固态调压器,程序上用定时器模拟pwm,成本不高
21-04-08 16:59
5楼
编辑
引用
管理
光
这样的话 没办法实现单点控制的要求吧
21-04-08 17:12
6楼
编辑
引用
管理
光
这个动作大了 老板肯定不让弄
21-04-08 17:15
7楼
编辑
引用
管理
光
这个思路 不错 我可以试试
21-04-08 17:19
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
1.用调压模块或者单相变频器走MODBUS直接与触摸屏通讯
2.调压模块或者单相变频器与PLC通讯,触摸屏与PLC连接
3.调压模块或者单相变频器与PLC走模拟量,触摸屏与PLC连接
调压模块与单相变频器(单进单出)淘宝上都有,模块价格一百多,变频器价格三四百。
21-04-08 18:55
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你原来单相风机调速器是怎么样的?
21-04-08 20:05