主题:求助smart用modbus和变频器通讯出现的问题

点击:1116 回复:13

程序没什么问题,只是程序这样写好像太理想化了,若有一个站有问题或者读写不了,会影响到程序向下运行。
你可以在每一个通讯完成的段,写一个强制复位到下一段的程序,这样就没什么问题了,你可以试一试!!!!
21-04-07 18:09
提高通讯速率,增加modbus网关 (便宜)精简程序 抗干扰 网关可以很方便找到哪里问题
21-04-07 19:26
定时器轮询吧,简单可靠,两端加好终端电阻,做好屏蔽没问题的
21-04-08 14:50
你把MBUS_CTRL的Timeout的值改大一点试试,从50改成500或1000试一下
21-04-10 00:04