主题:求助信号隔离器是否故障了
点击:1432 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
chengzheng
是不是线接错了 ?
21-04-04 05:31
11楼
编辑
引用
管理
漠雨
因为有PCL与RTU所以需要一分二信号隔离器,再者接入信号隔离器也是为了安全考虑。10楼所说情况是不存在的。
21-04-04 12:50
12楼
编辑
引用
管理
漠雨
个人认为是因为这批隔离器稳定性变差导致。对输入内阻低的变送器呈低阻现象(磁饱和),导致严重不匹配。实验给回路串入合适电阻隔离器也似乎正常,但是量程范围会变得很小。有高人能解释一下吗?
21-04-04 13:03
13楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
MIK-502E不好使,我用的是杭州**的,1接1黑色的有源的,很多代工的,老出问题,信号不稳定,换掉了。
最后修改:
2021/4/5 10:47:00
21-04-05 10:46
14楼
编辑
引用
管理
漠雨
唉,搞了个乌龙,由于自动化工作人员把有源信号隔离器当成无源隔离器使用,所以再接了一个24伏,所以叠加电压也就高了,关键是以前的那批液位变送器也是皮实有的竟然用了一年。
21-04-06 22:47