登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:看图这个怎么搞,三菱E740,求助求助!

点击:1141 回复:14

附件 IMG_20210330_093100.jpg
21-03-30 09:44
这个是中板故障,不是取样的问题,换一下思路就可以解决了。为了修这个直流故障,我换过MCU。其实很小问题。
21-03-30 10:36
一共就两块板 哪有中板?地下部分都是好的 之前换了主板试过的
21-03-30 14:03
大神 告诉我下呗 感谢感谢了啊
21-03-30 14:08
您说的中板就是那块电源板吗
21-03-30 15:07
哪有那么复杂,你上个图看看!你先搞清楚怎么采样的,我记得是个A/D芯片,没用运放,不知道你所谓的换运放是哪个!A/D芯片出来就进MCU了,总没那么倒霉MCU坏了吧!还有你怎么加电的?有没有可能搞出个热地加上去了!
21-03-31 11:22
附件 IMG_20210331_112922.jpg
附件 IMG_20210331_113055.jpg
麻烦指点迷津
21-03-31 11:31
直流什么芯片都没有经过,取样电阻直接到MCU,,你焊过的芯片没有一个与直流有有关。
21-03-31 13:03
竟然把芯片搞了一遍?
21-03-31 13:32
目测IC19,正好这个看不到丝印!一排220K电阻好明显
21-03-31 13:39

上一页下一页